xieyonhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2024-11-24
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-07 22:03
求助各位高手:威纶TK6070IP触摸屏通讯三菱Q02CPU,怎么样都通行不上,威纶触摸屏选择的是COM1/232软件端口设置默认值通讯,三菱Q02CPU 端口2,1,3接TK6070IP端口2,3,5。怎么样都通讯你、不上求助各位高手,指点,谢谢!!!
wqsgtc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2016-05-25
最后登录: 2024-10-26
查看wqsgtc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-09 08:07
图片:
百分之200接错线,TK6070IP的232通信不是2 3 5这几个引脚,是6  9  5,你去维纶官网下个硬件手册看看