gkr锦棠
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2017-11-01
最后登录: 2023-10-09
查看gkr锦棠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-07 16:53
我用USB编程线插在PLC的内置圆孔8针口上

网上下载了个  三菱FX的编程口通信组件
里面有个模式选择M0和M1
默认是M0的情况下,我可以正常读写D0~D1023,但是无法读写D1024之后的值。

Cmd type模式改成M1后,可以正常读写D1024及之后的值。

我想请教下原理是什么。

编程口协议里    好像没有什么模式切换的说明呀

  



附件: ComFxPlc V27.rar (535 K) 下载次数:66
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2056 个
工控威望: 2975 点
下载积分: 25212 分
在线时间: 1447(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-01-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-07 21:40
说你什么好呢 看仔细 SN是啥?不知道吗



项目、视觉、通讯QQ3515716