山河已秋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2744 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2017-06-17
最后登录: 2024-11-05
查看山河已秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-06 20:12
请教下各位大师,今天伺服试运行的时候,出现了一种情况,比如我设置10000个脉冲,电机旋转一圈,接通后伺服转了一会就停下来了,但是监控发现PLC一直在发脉冲,过了一会电机又开始转了,直到走完10000个脉冲。程序就是一个常开触点加一个相对定位指令,这种情况是什么原因导致的啊?