shenqiu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-07-13
最后登录: 2024-11-03
查看shenqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-06 10:21
1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 写H0C89,(485通讯,波特率9.6K, 8N2.)   监测接收的数据正常。
2:然后在PLC 参数2 中设定CH1的通讯格式 ,程序中D8120段删除后写入PLC,监测接收的数据发现全是FF.
3:清除PLC内存,下载原来的程序,发送的数据全是FF.
要怎么样解决这个问题?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2844 个
工控威望: 3616 点
下载积分: 3515 分
在线时间: 3797(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-05
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-07 20:37
引用
引用第2楼shenqiu于2017-11-06 11:15发表的  :
换台PLC 也不行 这些格式数据是不是已经写到FX3U-485-BD里面了,怎么样才能清除?

485BD只是一个MAX485之类的芯片,不能保存数据。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/