johnchen1972
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 579 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-08-28
最后登录: 2022-03-18
查看johnchen1972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-06 07:08
用L26PLC内置以太网和基恩士DL-EN1(TCP-IP)进行通信,内置以太网设置和程序(样例程序)没问题,但通信不上,谁有三菱内置以太网套接字通讯样例,学习下,不胜感谢
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-10-12
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-06 09:01
TCP通讯程序样例有是有,目前我这边不方便公开这个程序。只能点一句,TCP 有一端必须是作为客户端,也就是主动式,需要打开连接,使用套接字指令接收,再关闭连接;另一段则为服务器端,也就是被动式,用套接字指令接收即可。其它的只能自行摸索。
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-10-12
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-06 09:42
如果基恩士DL-EN1做为客户端没有问题的话,建议三菱PLC这边用TCP 服务器端 也就是被动方式,只须用一个套接字指令接收就行,接收时注意状态位作为条件。因为作为客户端是需要打开 关闭 链接这些操作,条件相对比较复杂。
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-10-12
查看枫落云端的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-06 09:49
另外多提一句,完全按照三菱提供的通讯样例编写是不通的,之前测试过通不了。因为给的样例都是一个指令一个指令地单独写,组合起来还是缺少一些条件,至少打开链接 关闭链接 不行。只能点到这里了