楼主  发表于: 2017-11-05 10:53
     虽然现在在家做水电行业,但是还是会经常上工控人家来学习。 多年来一直有个问题到现在都没法解决。

问题1:从一点定位到另一点,PLC发脉冲给伺服, 想外部用电位器调伺服电机的速度(即脉冲发送的频率),脉冲总量不变。    
      
   现在想到的方案是PLC外部加一个模拟块 ,通过电位器电压改变PLC内部寄存器的数值(脉冲频率),遇到的问题是DRVA 或DRVI 发送中无法改变频率,非得下次执行才生效。


        请求各位解疑答惑
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 984 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-11-22
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-06 09:03
PLSY就可以,运动中变速。反正台达的可以,