楼主  发表于: 2017-11-03 16:48
经过1个月的摸索,初步搞定三菱rs无协议通信的程序,先前在网上也找到一些,觉得对初学者还有点难度。认为自已刚学会的,对初学者可能较易接受。PR79设0,1,或6,我是设1,
PR117从0到31,118设96,119 设11,120设2,121设9999,122设9999,123设9999,124设0,549设0,550,551设为2。可进行正反停控制,频率读取和设定,快慢速控制。加了注释,附件里边的那个OP320是6.5的,不是8.0的,可通过文本控制变频,别的就没有了。
[ 此帖被gkr2048在2017-11-04 19:33重新编辑 ]
附件: txsb1.zip (13 K) 下载次数:485
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: rs485控制多台变频器.rar (15 K) 下载次数:497
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zhangzhitao) 感谢分享!
    moyqfujian
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1532 个
    工控威望: 15103 点
    下载积分: 3026 分
    在线时间: 1421(小时)
    注册时间: 2013-12-08
    最后登录: 2024-12-23
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-11-03 17:14
    谢谢楼主