没有RS485口的S7-1200怎么才能做无线modbus通讯呢?有例程或者教程参考吗?
三朵金花
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 137 点
下载积分: 701 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-10-16
最后登录: 2022-02-12
查看三朵金花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-03 10:34
不知道你对MODBUS协议熟悉吗?我自己试验过,是可以的。首先你得买一个S7-1200的扩展模块CM1241,就可以扩展一个RS485口,然后再进行无线485的MODBUS通讯。
三朵金花
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 137 点
下载积分: 701 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2015-10-16
最后登录: 2022-02-12
查看三朵金花的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-04 09:39
引用
引用第2楼用心回复于2017-11-03 15:10发表的  :
哦,这样啊。非常感谢。我对Modbus协议还是比较熟悉的,所以才来问能不能用485的方式。有没有实例可以给小弟我学习一下?



我收藏过一个讲S7-1200的教程。分享给你,希望有用!
https://mp.weixin.qq.com/s/fPn3DwuVj62h7r-xIah7ww