lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-01 13:50


  

如图所示,西门子V20的变频器,0.37KW的,电源2个接线柱。但是铭牌侧显示三相380进线,结果接380V,冒烟了。晕,怎么回事呢,难不成铭牌贴错了???
niguo1
活到老跑到老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2016-10-17
最后登录: 2021-12-23
查看niguo1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-01 16:00
进线是单相230,标着L1、L2/N。输出接三相电机。名牌看着头疼