lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-01 13:50


  

如图所示,西门子V20的变频器,0.37KW的,电源2个接线柱。但是铭牌侧显示三相380进线,结果接380V,冒烟了。晕,怎么回事呢,难不成铭牌贴错了???
wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-03 16:16
很明显220的,L1 L2不代表380,后面有个N意思就是单相220或者两相220,你应该看到标签直接找供应商,380不应该接上去