lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-01 13:50


  

如图所示,西门子V20的变频器,0.37KW的,电源2个接线柱。但是铭牌侧显示三相380进线,结果接380V,冒烟了。晕,怎么回事呢,难不成铭牌贴错了???
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2023-10-10
查看hjjjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-01 14:46
中国做的就这样。明显不符的地方应该联系一下经销商。