wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-01 13:02
图片:

本人在工作中见到过的一些接线编号
1:同一条线二端同一编号,这种编号会在同接点但编号不同 这种接线在配电柜上的二次电路中 通过接线端子排连接,在维修中不好查找。
2: 所有连线能连接在一个点上 (通过接点相互连通的线)同一编号 这种编号在维修中好查找。
3:控制电路编号有没标注规范?
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-11-18
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理图和实际接线标号一致,都没什么大问题。但我还是推崇同一条线两端同号这种标法,理由是方便查线。
比如下面这种情况:
几百条线,一端在10楼,另一端在1楼。接完线发现有问题,需要查错。根据图纸判断问题可能出在节点M(1#线A端),恰好M点有几十条线接在一起。如果按照同节点同编号,那根本不知道拆除哪根线判断故障点。如果是每条线一个编号,就很容易拆除怀疑的线头以判断故障。

总结来说,简单项目(比如单个电柜)同节点同编号比较方便。 大型的项目,还是每根线不同编号为宜。

以上个人意见。