如图:X轴Y轴单独按轨迹运行。
要将XY轴的2路伺服编码器的差动输出接到上位机的一个接口上,上位机根据运行速度与长度输出激光扫描的结果。

现需找一块电路,X轴运动时,上位机接收X轴,关闭Y轴。      Y轴运动时,上位机接收Y轴,关闭X轴。   目的就是上位机只要一个实时长度的数据。
想用固态继电器控制,同事讲怕信号干扰与延迟。求各位推荐好的宝贝。


[ 此帖被791891在2017-10-31 16:01重新编辑 ]
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-31 17:14
就用固态继电器
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ