楼主  发表于: 2017-10-31 09:34
请教各位,三菱L系列是否支持Modbus TCP通讯?如支持,需要什么模块?还请指教,谢谢!
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85371 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-21
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-31 14:51
内置以太网使用通讯协议功能,可以实现Modbus TCP通讯。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85371 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-21
查看wayu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-03 15:38

wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85371 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-21
查看wayu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-06 16:28

wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85371 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-21
查看wayu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-06 16:33
指令:
SP.ECPRTCL "U0" K1 K1 D300 M300
"U0"  为虚拟IO地址,内置以内太网不可修改。
K1   打开设置中的连接1
K1  连续协议执行的数量,最多8
D300  控制数据
M300  执行完成位

SM1354   内置以太网的通信协议准备就绪.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(乐活伞) 好贴好贴!
    wayu
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 85371 分
    在线时间: 474(小时)
    注册时间: 2008-08-01
    最后登录: 2024-12-21
    查看wayu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-11-06 16:34
    指令使用和GP.CPRTCL基本相同(比如控制数据)。