吴晓亮420922
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-11-19
最后登录: 2024-10-30
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-31 08:33
三菱GT1050触摸屏,有一个参数设置画面,进入修改参数的时候,需要输入密码“100”,然后还有个“修改密码‘按钮,修改密码为”200“后,重新断电,密码又变成了”100“,密码掉电无法保存怎么办?
吴晓亮420922
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-11-19
最后登录: 2024-10-30
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-31 11:20
哦,您的意思是,他编程的时候,触摸屏密码寄存器对应PLC没有选择掉电保持寄存器吗? 有没有可能是触摸屏组态的时候,设置了密码掉电不保存呢? 我打算下载一个三菱触摸屏编程软件,看看是否能 把触摸屏程序上载到电脑,再好好看看问题出在哪里。
吴晓亮420922
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 917 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2015-11-19
最后登录: 2024-10-30
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-01 17:10
引用
引用第3楼wangnaizhi于2017-11-01 09:55发表的  :
触摸屏好多都不支持上载功能的 上载了会白屏


三菱触摸屏和威纶通触摸屏、海泰客触摸屏应该可以上载的。这些的我都有上载成功经验。