菜鸟求问,第一次用台达PLC做单轴项目
PLC为台达EH3,伺服为台达B2伺服,硬件接线都对,原点可以回
回原点之后,手动电动运行,不管前进后退,伺服只往一个方向转动,必须得其中把Y1置位才能往另一个方向转动,这是正常的吗?
另外M1029每次发完脉冲会置位,这意味着我多次用定位控制指令之后,用M1029做其他动作执行条件都要用完之后在复位掉,以免起冲突,这也是正常的吗
台达是否有类似于欧姆龙的读端口脉冲的指令用于触摸屏上实时显示伺服的速度,欧姆龙有PRV指令可以实现


huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 410 点
下载积分: 992 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-24
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-30 14:13
驱动器模式选择 可能没选对。
楼主留言:
热心助人!
模式没选对指的是什么?用的PT模式啊,现在能动,就是反转的时候必须要把Y1置位才行,不知道是什么原因。
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 410 点
下载积分: 992 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-24
查看huiyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-31 11:04
引用
引用第2楼huiyang于2017-10-30 14:13发表的  :
驱动器模式选择 可能没选对。

你发负脉冲,Y1应该是通的。用不着置位。
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 410 点
下载积分: 992 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-24
查看huiyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-01 15:57
引用
引用第5楼裔风狂舞于2017-10-31 12:36发表的  :
[谢谢回复  现在我看到Y1置位,也就是不管发正的还是负的 Y1一直都没有置位过   不管是DDRVI 、DDRVA 还是ZRN指令  必须要把Y1置位才能反转quote]引用第3楼huiyang于2017-10-31 11:04发表的  :

你发负脉冲,Y1应该是通的。用不着置位。

[/quote]
就是位置模式中,好像也有两个选向,有一种是正负脉冲模式。另一种是脉冲加方向。