浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-30 10:16
PLC用CP1H,欧姆龙的,
伺服欧动器用MR-JE-40A
控制方式是脉冲加方向走相对定位,

请问有脉冲线10和方向线35之间是否要串个2K欧的电阻接到PLC输出上?
因为目前发现伺服运行过程中监控有丢脉现象。
浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-30 10:55
引用
引用第1楼wangnaizhi于2017-10-30 10:36发表的  :
首先1 丢脉冲和你串电阻是没有因果关系的  2,你发现丢脉冲的现象可以看看是不是存在了干扰


屏蔽线也接了,要接地的也接了,还是如此,
浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-30 13:31
引用
引用第5楼wangnaizhi于2017-10-30 13:09发表的  :

屏蔽线单独接地  还要屏蔽线别和强电一起走

单独接地,