PLC用CP1H,欧姆龙的,
伺服欧动器用MR-JE-40A
控制方式是脉冲加方向走相对定位,
请问有脉冲线10和方向线35之间是否要串个2K欧的电阻接到PLC输出上?
因为目前发现伺服运行过程中监控有丢脉现象。
分享
jsnj887
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
111 点
下载积分:
430 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-09-13
查看jsnj887的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-01 17:38
全看
|
小
中
大
1,需要串电阻的情况一般是控制器接受脉冲为低电压5V,多见于步进电机,伺服控制器不需要串电阻2,伺服丢脉可能是1电磁干扰,强电干扰,建议使用屏蔽双绞线,远离强电,比如变频器等屏蔽层单边接地,同时加屏蔽磁环,可以起到屏蔽高频杂波的效果。。2检查一下24V的压降。。。3还有就是控制器的设定了可以加我的群欢迎加入PLC交流,群号码:397346921,大家可以共同探讨一下。。