浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-30 10:16
PLC用CP1H,欧姆龙的,
伺服欧动器用MR-JE-40A
控制方式是脉冲加方向走相对定位,

请问有脉冲线10和方向线35之间是否要串个2K欧的电阻接到PLC输出上?
因为目前发现伺服运行过程中监控有丢脉现象。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9665 个
工控威望: 8556 点
下载积分: 16673 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-03 10:36
PA13设置滤波就行了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水