请问各位老师,我想用三菱plc测电流,用电流变送器接到1AD,然后怎转换成触摸屏可以看的电流呢,谢谢
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-31 08:39
没有1AD这种型号,有FX0N-3A、FX1N-2AD、FX2N-2AD、4AD、8AD、5A、FX3U-4AD、8AD等。不同的模块有不同的编程方法。这些模块有共同点:读取模拟量转换成的数字值,存储在某个D寄存器,用GT Work3软件在画面上创建一个数值输出,显示这个D寄存器的数据。如果要显示电流,需要根据AD转换特性,通过计算把数据转换成电流值。不同的模块,AD转换特性是不同的。例如,某个模块的AD特性是0-20mA/0-4000,那么1mA电流的转换值就是200,假设读取的数字值是800,那么测量的电流值就是800/200=4mA。