楼主  发表于: 2017-10-28 17:34
加工设备用的PLC比较多,并且多有支持RS-232通讯端口空余。我想用ADAM-4571转串口连接至PLC的RS-232口,
目的是想通过ADAM-4571组成网络以便生产部实时读取加工数量。不知道这个需要这样组态及ADAM-4571的具体设置需要这样做?还请高人多多指点!谢谢!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214028 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-28 22:39
引用
引用第1楼tingfenghu于2017-10-28 20:28发表的  :
安装好软件,设置好IP,然后设置为虚拟串口,就等于一个串口。
还有就是4571,价格不便宜,可能比你买一个模块便宜不了。

价格方面不考虑我只考虑达到功能和使用要求就行!
2楼  发表于: 2017-10-30 08:24
引用
引用第3楼tingfenghu于2017-10-29 20:52发表的  :

不考虑价格的情况下,PLC增加其他通讯模块,如以太网之类,比这个模块更方便。

目前手头有很多ADAM-4571模块想把它用起来!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等