zhouk_j
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2015-12-05
最后登录: 2024-05-09
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-28 08:43
图片:
图片:
台达屏DOP-B07S411和一台仪器485通讯,但是我看了台达触摸屏的W地址是从W40001开始的,填写其他会报错,但是我第三方设备是50000地址开始的,这怎么处理啊,他们是怎么对应起来的,通讯数据格式波特率地址都设置好了的没问题,谢谢。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 8634 分
在线时间: 922(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-02
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 18:49
第1个地址是40001,对应你仪表的地址是50000,现在你要读54004这个地址,你应设为W44005;最好用ModSan32软件测试下。
[ 此帖被anlyl2014在2017-12-06 19:08重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 8634 分
在线时间: 922(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-02
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-06 19:13
图片:
输入图片示例,MODSAN32图片
活到老,学到老!
3楼  发表于: 2017-12-06 19:16
图片:
MODsan32图片
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码