yuetianbing
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 324 点
下载积分: 885 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2014-03-12
最后登录: 2024-10-31
查看yuetianbing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-26 17:15

理论上来讲,D70在第二次循环后变化为1后值不变的呀!求解释,但是模拟的时候值一直在加一呀?
wear99
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 701 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-09-23
最后登录: 2017-11-01
查看wear99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-27 11:51
PLC的程序是从头到尾不断的重复执行的,和电脑上C语言之类的不一样。
在第一个扫描周期内,Z0=0,然后在for循环内,D70只累加了一次;
但到了第二个扫描周期,Z0又重新等于0,然后开始for循环,D70又累加了一次;
所以应该是第一个MOV指令改为脉冲形式,这样后面的扫描周期里就不会使Z0一直变0了。