用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问这段程序为啥D70内容不停的在加一
上一主题
下一主题
yuetianbing
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
181 个
工控威望:
324 点
下载积分:
885 分
在线时间: 339(小时)
注册时间:
2014-03-12
最后登录:
2024-10-31
查看yuetianbing的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-10-26 17:15
全看
|
小
中
大
理论上来讲,D70在第二次循环后变化为1后值不变的呀!求解释,但是模拟的时候值一直在加一呀?
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2036 个
工控威望:
2953 点
下载积分:
25161 分
在线时间: 1427(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-05
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-26 18:07
全看
|
小
中
大
此程序的症结 MOV K0 Z0
不要说for循环 for循环是周期内的事情 我说的是一个个的周期
每次周期 Z0都=0 你说d70z0是不是就是D70? 是D70就加1很正常 Z0瞬间(周期内)就变成了43了
在单周期内 D70是不变的 下一个周期呢 在下一个呢
项目、视觉、通讯QQ3515716
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问这段程序为啥D70内容不停的在加一
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问