楼主  发表于: 2017-10-26 17:14
各位大神,我用一台FX3U PLC控制一个伺服运行,在测试程序中运行正常,在主程序中运行就会使伺服电机原点偏移,观察时有如下差异:测试程序 中使用时间来控制PLC发送定位脉冲200毫秒内发送9000个脉冲,能够完成,而将测试程序完全复制于主程序中运行时,则需要350毫秒以上,若不运行主程序,原点不发生偏移,但若全部运行主程序,则会发生原点偏移,真搞不清是什么鬼请教各位大神,谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9666 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-28 13:29
程序长短会影响扫描周期。  但楼主的情况,如果是为了发脉冲,有很多指令很准确。 估计是指令使用不当。