我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驱动器,驱动皮带运转,走定长运动时每次的距离不一样,
然后我监控伺伺驱动器接受的脉冲量,发现有时候相差几十个脉冲
我怀疑一,PLC输出脉冲线到驱动器之间是否太长了,有3米左右。
二,接驱动器的几个信号线是否存于不够完善,接地线是否一定要接上?
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-26 08:19
脉冲线要用屏蔽线,3米这么远不用屏蔽线太容易被干扰了