我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驱动器,驱动皮带运转,走定长运动时每次的距离不一样,
然后我监控伺伺驱动器接受的脉冲量,发现有时候相差几十个脉冲
我怀疑一,PLC输出脉冲线到驱动器之间是否太长了,有3米左右。
二,接驱动器的几个信号线是否存于不够完善,接地线是否一定要接上?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2337 个
工控威望: 2768 点
下载积分: 4386 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-04
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 22:01
Omron的丢脉是常事。从模块到控制器最好半米以内的线,线质量要 好一些。细线。