用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
丢脉严重
上一主题
下一主题
浪嗨嗨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
410 点
下载积分:
531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2017-04-07
最后登录:
2019-07-30
查看浪嗨嗨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-10-25 20:16
全看
|
小
中
大
我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驱动器,驱动皮带运转,走定长运动时每次的距离不一样,
然后我监控伺伺驱动器接受的脉冲量,发现有时候相差几十个脉冲
我怀疑一,PLC输出脉冲线到驱动器之间是否太长了,有3米左右。
二,接驱动器的几个信号线是否存于不够完善,接地线是否一定要接上?
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2036 个
工控威望:
2953 点
下载积分:
25161 分
在线时间: 1427(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-04
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-25 22:47
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼浪嗨嗨于2017-10-25 22:01发表的 :
脉冲线是普通二根零点三平方的线,
CP1H输出应该是集电极式
频率每秒36000
脉冲加方向
.......
信号地不能接0v不要出现就近串联接地的情况你设备上是否有电磁阀或真空阀?你吧其他都关闭 只动伺服就可以确定原因了
项目、视觉、通讯QQ3515716
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2036 个
工控威望:
2953 点
下载积分:
25161 分
在线时间: 1427(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-04
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-10-25 22:50
全看
|
小
中
大
丢脉冲是不正常的现象
在没有强电干预的(如火花,电磁,变频等)说丢脉冲是常有的事 基本上是设计电路的时候没有考虑其他负载和共地串联造成 还有就是电线破皮 破皮的非常难找
项目、视觉、通讯QQ3515716
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
丢脉严重
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问