浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-25 20:16
我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驱动器,驱动皮带运转,走定长运动时每次的距离不一样,
然后我监控伺伺驱动器接受的脉冲量,发现有时候相差几十个脉冲
我怀疑一,PLC输出脉冲线到驱动器之间是否太长了,有3米左右。
二,接驱动器的几个信号线是否存于不够完善,接地线是否一定要接上?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2816 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 213161 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-04
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 21:27
1:脉冲信号线材质?
2:脉冲信号是差动还是集电极驱动?
3:当前运行频率多少?降低最底频率试试。
4:走线方式
5:接线方式(共地)
个人意见请勿砸砖!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2816 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 213161 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-04
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-26 09:46
这样配线、接线丢脉冲是正常现象不丢才是不正常现象!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1