zlf60137
danpianji3501
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2016-09-22
最后登录: 2024-12-24
查看zlf60137的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-25 15:18
图片:
根据压缩机的控制要求编写一段西门子plc梯形图程序

假设设定温度为15度,加载温差为2度,卸载温差为2度,则温度控制逻辑图如图1所示:
t1时刻测得的温度为A点;
t2时刻测得的温度为B点;
t3时刻测得的温度为C点;
t4时刻测得的温度为D点
在t1时刻,处于温度控制的加载区,压机加载,开一台运行时间最短的无故障的压机且保护时间已到的压机,重新开始计时能量周期。一个周期后到达t2时刻。
在t2时刻,处于温度控制的保持区,保持原能量级不变,继续计时。
在t2之后的下一时刻,若检测到温度处于卸载区时(如t3时刻),立即卸载一台运行时间最长的工作压机,能量周期计数器清零并重新开始计时。
若检测到温度处于急停区时(如t4时刻),压机全卸载,不工作,并重新开始计时能量周期。
gzqzh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 189 点
下载积分: 751 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2008-03-31
最后登录: 2025-01-08
查看gzqzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 20:54
压缩机控制玩了十年。你的逻辑图片真专业厂家吧