vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-24 22:18
我的伺服沒電換完電池後,Alarm 還是一直在,我查手開 QD77MS 的 G4102 的軸出錯復位(字)
那我要怎復位 ??? 給 K0 ? 還是 RST ?
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 19:11
感謝…
我翻到手冊上說的是給 K1,然後復位後會自動歸零,和你使用的4302.0 意思看來是一樣的,XXXX.0 置位就是 K1.
明天來試試



引用
引用第2楼蒲城风信子于2017-10-25 08:02发表的  :
轴复位嘛,你不是有G代码吗,很方便 ,很酷。我这个是16的,你记得查代码手册额