vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-24 22:18
我的伺服沒電換完電池後,Alarm 還是一直在,我查手開 QD77MS 的 G4102 的軸出錯復位(字)
那我要怎復位 ??? 給 K0 ? 還是 RST ?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 07:49
既然用电池,可能是绝对值的用法了,重新标定位置就行了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(vios1161) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。