vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-24 22:18
我的伺服沒電換完電池後,Alarm 還是一直在,我查手開 QD77MS 的 G4102 的軸出錯復位(字)
那我要怎復位 ??? 給 K0 ? 還是 RST ?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2966 点
下载积分: 25191 分
在线时间: 1440(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-29
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 08:28
不是轴复位,是原点回归,找到他的原点位,原点复位,原点复位是不会动的,只是把绝对值清零,记住原点一定是你程序要求的原点,否则可能会撞机,你可以MT里面监控伺服状态的,而且在帮助里面查看错误代码
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(蒲城风信子) 真是好人!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716