请看看这个黑线要接到我PLC的输入,但我PLC输入的COM是接24V还是接0V呢
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-23
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 09:54
你的传感器是NPN的   也就是黑线(信号线)是低电平有效

如果你的PLC也是NPN输出的   那么PLC的com端接+24V    传感器信号线直接加上输入口即可

同样的如果你的PLC是PNP的   com口接0  传感器就需要转换下才能接输入口  

最好是 NPN的PLC配NPN的传感器   PNP的PLC配PNP的传感器