黑钱接到PLC时是0V还是24V呢
上一主题
下一主题
浪嗨嗨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
410 点
下载积分:
531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2017-04-07
最后登录:
2019-07-30
查看浪嗨嗨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-10-24 17:09
全看
|
小
中
大
图片:
请看看这个黑线要接到我PLC的输入,但我PLC输入的COM是接24V还是接0V呢
分享
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1018 个
工控威望:
1840 点
下载积分:
242 分
在线时间: 1106(小时)
注册时间:
2017-02-09
最后登录:
2024-11-23
查看nightblueblu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-25 09:54
全看
|
小
中
大
你的传感器是NPN的 也就是黑线(信号线)是低电平有效
如果你的PLC也是NPN输出的 那么PLC的com端接+24V 传感器信号线直接加上输入口即可
同样的如果你的PLC是PNP的 com口接0 传感器就需要转换下才能接输入口
最好是 NPN的PLC配NPN的传感器 PNP的PLC配PNP的传感器