新塘人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 117 点
下载积分: 357 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2014-09-09
最后登录: 2024-10-12
查看新塘人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-23 13:57
各位大神,由于我是新手,我想问下。如果我先驱动第一个DRVA指令,然后第一个DRVA指令的脉冲还没发完我继续驱动第二个DRVA指令,跟着又驱动第三个DRVA指令
(注:DRVA指令发完脉冲标志M8029我的不用)这样子可以吗,还是一定要第一个指令发完脉冲,再驱动第二个,第二个发完,再驱动第三个。
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-23 22:50
一个DRVA指令只能在程序中出现一次,如果需要多次驱动可以将信号集中起来驱动。