各位大神,由于我是新手,我想问下。如果我先驱动第一个DRVA指令,然后第一个DRVA指令的脉冲还没发完我继续驱动第二个DRVA指令,跟着又驱动第三个DRVA指令
(注:DRVA指令发完脉冲标志M8029我的不用)这样子可以吗,还是一定要第一个指令发完脉冲,再驱动第二个,第二个发完,再驱动第三个。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-24 11:32
DRVA指令可以出现多次,三个指令对应不同的脉冲输出口的话没有问题,对应同一个脉冲输出口的话也没什么意义。