3台电机在温度为一个范围,分别启动1台,两台,3台,比较运行时间(有什么好办法?附件中我的办法太笨,也不知道对不)哪个少运行哪个,并且有关闭5分钟内不能再启动
看底下3楼有题的意思
[ 此帖被957924624在2017-10-23 10:49重新编辑 ]
附件:
dianji.rar
(11 K) 下载次数:37
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
虚心请教
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-23 11:15
全看
|
小
中
大
每台电机分别用寄存器记录总运行时间和单次停机时间。要开电机的时候,先看未运行的电机是否有停机时间超过设定值的,没有就报警吧,有的话再比较总运行时间,开启较少的那一个电机;要关马达时直接比较运行中马达的总运行时间,关掉时间长的那个