楼主  发表于: 2017-10-22 14:56

现在在研究上传程序时这个编程口是怎么工作的。。。。。。

暂时猜想是,编程口可以同时兼容422和232协议。用于通信时是422协议。上传程序是232。

正在印证中,有大神可以指教一下吗?

想不懂的是,如果同时兼容这两种协议的话,232的电平跟422的电平不一样,接口不会烧吗?
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-29 15:44
编程软件显示的232只是相当于串口的意思,你是选择串口与plc连接或是选择Usb与plc连接。232,422,485都是串口,只是电气物理特性不一样,通讯协议是一样的。232,422可全双工通讯,485只能半双工通讯。串口服务器一般有多种模式,电气特性也有232或422或485,这只是接线不同而已,设置的422可能是表示你串口服务器选择了422的接头。FXplc用sc-09肯定是要接串口服务器232接头,对应参数设置也是要选232。除非你自己焊一条422的通讯线才接到422的接头对应参数要选422。不管是哪种跟编程软件这边的232是扯不上关系的。只能是串口服务器运行模式不对。运行模式和参数232、422选择是两回事。运行模式有服务器模式,转换模式等等,这种场合应该是选服务器模式
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训