发那科系统,由于驱动器电池脱落,系统机械零点参数丢失,不知道怎么设置?我设置了下,但出现报警:PS0302 不能用无挡块回参考点方式。求各位大神指点。谢谢
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2045 个
工控威望:
2962 点
下载积分:
25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-15
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-21 22:19
全看
|
小
中
大
先将#1815中的APC和APZ设0,关机再开,手轮摇至参考点,再将#1815中的APZ设1,再看机械零位是否为零,是的话将APC设1。
参考点是指当执行手动参考点回归或加工程序的G28指令时机械所定位的那一点,又名原点或零点。
本帖最近评分记录: