我了解到的一般FX系列和Q系列的区别,FX一般用于小型控制系统,一个CPU集成了多种功能,性价比高;Q系列一般用于中大型控制系统,CPU性能比FX强,功能模块化类似西门子那样。
但现在Q系列也有基本型的Q00,也是主用于小型控制系统,而且价格也不贵。
我们公司现在自己做的一些设备很多都还是用FX3U的,会很落后吗。。。请问现在三菱PLC选型上一般怎么考虑的?如果都是小型设备的情况下,最多大约6轴,FX系列和Q系列怎么选择呢?
还有新出的L系列呢?
分享
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
465 点
下载积分:
1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间:
2017-10-10
最后登录:
2024-11-26
查看枫落云端的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-20 17:05
全看
|
小
中
大
项目逻辑多,通讯多(比如要跟其它设备进行串口通讯,FROBUS-DP,CCLInK等,本身的内置以太网又跟触摸屏连接,又要跟上位机PC等通讯),后期要扩展加功能,建议用Q。
FX3U相对编程量小,后期没有扩展需求,没什么通讯,就用FX