伺服电机原点位置在运行一段时间后发生偏移
上一主题
下一主题
zhouyk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
153 点
下载积分:
551 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2011-07-19
最后登录:
2022-03-28
查看zhouyk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-10-20 09:43
全看
|
小
中
大
请教各位朋友,我用安川S-7做的一台单轴伺服往复式送料机在运行一段时间后原点位置发生偏移,但总的送料长度并未改变,比如送料长度为100,运行500次后送料长度还是100,但原点位置却向前偏移了,重新原点复归后可回到原点,机械部分我也查看过了,没发现有什么不对呀,请问这是怎么回事呢?(我是直接用三菱PLC控制脉冲输出的)
分享
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
224 点
下载积分:
1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2008-10-26
最后登录:
2024-09-21
查看wsqjs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-23 20:24
全看
|
小
中
大
用PLC 输出点而不是定位模块输出脉冲,原因好多。
1、干扰来自电源--加滤波
2、干扰来自接地--屏蔽制作好
3、编码器线问题或挤压--整理或更换
4、程序问题,例如计算时有余数