阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2024-11-12
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-19 10:56
图片:
图片:
新手!!如图:PR0.08 出厂设置10000没动,编码器是20BIT即分辨率为1048576,伺服带动丝杆,螺距为10MM,没有减速机,本来我看到第一张图,以为伺服前进10MM,只要我Y0发出10000个脉冲就可以了,现在看了第2张图我不确定我伺服前进10MM到底发多少个脉冲,PR0.08有效时候,PR0.09 ,PR0.10无效时候给这个分辨率有什么关系,求解惑,新手!
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-19 11:28
就是10000个脉冲走10mm,设了PR0.08算位置不用考虑分辨率了。PR0.08这参数不是说的很明白么,电机每旋转一圈的指令脉冲数
楼主留言:
恩恩,清楚了!!
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ