阿龙68
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2016-07-31
最后登录: 2024-11-12
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-19 10:56
图片:
图片:
新手!!如图:PR0.08 出厂设置10000没动,编码器是20BIT即分辨率为1048576,伺服带动丝杆,螺距为10MM,没有减速机,本来我看到第一张图,以为伺服前进10MM,只要我Y0发出10000个脉冲就可以了,现在看了第2张图我不确定我伺服前进10MM到底发多少个脉冲,PR0.08有效时候,PR0.09 ,PR0.10无效时候给这个分辨率有什么关系,求解惑,新手!
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-19 11:21
PR0.08为0的时候,电子齿有效,旋转一圈脉冲使用电子齿。PR0.08大于1的时候,转一圈的脉冲用PR0.08的数值。你要10000PUL转一圈,PR0.08设成10000就可以了。
楼主留言:
好的,清楚了,非常感谢!!!