cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 738 点
下载积分: 722 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-10-30
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-17 19:41
大家好,小车是水平方向运动的。一共有14个位置停靠点。有编码器计数,另外装了以个接近开关做定位。小车比较重,惯性大。编码器有不能每次都到原点。有累计误差。现在是这样处理的,利用命令的位置数值和编码器读取的数值进行比较,如果两个数的插值小于100,那么接近开关就开始定位检测,当接近开关检测的信号的时候,认为小车到位。
另外还利用接近开关的进行加减计数,来判断小车在14个位置的哪一个位置。原来也想用编码器来做数值区间比较的,例如第一个位置为0,第2个位置为1000.第3个位置的为2000,让编码器的数值在1000的时候,认为小车在位置1,实际情况是,在位置1的时候,小车的位置数值有可能是1050。
在自动的时候,利用接近开关进行加减计数,还能准确的判断小车所处的位置。但是手动时,由于经常点动小车,特别是在检测点附近的时候,可能造成接近开关动作了两次,加减计数就错了。
请问大家有什么办法来处理这样的情况
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-10-29
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-10 16:25
如果不想再增加硬件。 你接近开关产生脉冲计数时,同时计时,如5秒,5秒内产生的脉冲不再计数。这样就不会错了。