楼主  发表于: 2017-10-17 08:23
有个项目,需要同时检测40-50个电流,用三菱的PLC如何实现?请教各位大神
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9666 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 16664 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-17 10:31
一个Q68ADI  可以8路电流信号输入,接上7个就行。  