浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-16 11:59
用的是MR-JE-40A驱动器,电机是配套的型号
现象是,电机只可以往一个方向走,驱动器报RL-E6-1,一闪一闪的。搞不清楚的地方是既然驱动器报这个警电机却又可以走,
当我把脉冲速度提高时,电机速度也不变,听到驱动器里有不断的响声,

我估计是我的信号号哪里接错了,不知道有人能判断我的原因吗?


和欧姆龙CP1H连接。我的信号接线是12 20接24V。46接0V,10接Y0,35接Y2。
42 47 15短接。
浪嗨嗨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2017-04-07
最后登录: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-16 14:05
引用
引用第1楼1406606700于2017-10-16 13:08发表的  :
翻一下三菱的伺服手册,找一下这个报警代码,依据报警代码分析就好啦,,,报警代码E6是伺服强制停止警告,,,

现在确认信号线没有问题,因为我换了个驱动器运行良好,说明是驱动器问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 感谢分享!
    浪嗨嗨
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 410 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 92(小时)
    注册时间: 2017-04-07
    最后登录: 2019-07-30
    查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-10-17 11:25
    引用
    引用第5楼Q02UCPU于2017-10-17 11:12发表的  :
    也可能是驱动器坏了,或者CN1接口那里短路了。

    后来我换了信号线,没有报警,但是速度不变只能一个方向走