图片:
X0一直有上升沿输入的情况下,D780的值一直是0,上面的移位指令好像没起作用,从下面C103的计数就可以看出来。但不知道是什么原因导致移位WSFL指令没有执行。
vir智能
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2022-05-15
查看vir智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-16 09:48
D780的值通过D491的值移位得来的,也就是21
vir智能
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2017-06-09
最后登录: 2022-05-15
查看vir智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-16 10:50
对了,万分感谢啊