因为三菱JE伺服编码器当前脉冲是差分驱动的,PLC读取又需要集电极的 能不能不加差分信号转集电极信号的模块也一样可以读取伺服编码器当前脉冲
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2036 个
工控威望:
2953 点
下载积分:
25161 分
在线时间: 1427(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-04
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-10-16 08:38
全看
|
小
中
大
你直接接编码器还是通过驱动器转换后的?
直接编码器 据我所知伺服的编码器现在都是通讯模式的 当然2500线的肯定还是脉冲的
驱动器转换后的 是可以接的 但是要注意串电阻 PLC一般是24V的 串2.2K-3K的电阻