如工控深似海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 130 点
下载积分: 752 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-09-08
最后登录: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-14 18:40
我用一台Q00UCPU的PLC与一台FX3U进行通信。用的是CCLIK。模块是QJ61BT11N与32CCL。我的起始I/O号设置为0000 。网络模式设置为V1模式。连接总数为1  
远程输入刷新软元件RX M0      远程输入刷新软元件 RY M128                站信息是  远程设备战 占用16点。
当我打开PLC是 Q系的的CPU  ERR不停的闪烁。  我查错误代码为3105。也看了用户手册,小弟我还是解决不了。往大神帮帮忙。(不知远程设备站是否需要设置)
如工控深似海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 130 点
下载积分: 752 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-09-08
最后登录: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-14 19:09
图片:
图片:
这是我的参数设置。麻烦大神了。
如工控深似海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 130 点
下载积分: 752 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-09-08
最后登录: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-14 19:11
图片:
还有一张。麻烦大神!
如工控深似海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 130 点
下载积分: 752 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-09-08
最后登录: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-14 20:15
我看了用户手册。都设设置了。后来发现是智能模块的I/O分配的起始站号设置错误。已经解决了。谢谢站长回复。