楼主  发表于: 2017-10-14 18:40
我用一台Q00UCPU的PLC与一台FX3U进行通信。用的是CCLIK。模块是QJ61BT11N与32CCL。我的起始I/O号设置为0000 。网络模式设置为V1模式。连接总数为1  
远程输入刷新软元件RX M0      远程输入刷新软元件 RY M128                站信息是  远程设备战 占用16点。
当我打开PLC是 Q系的的CPU  ERR不停的闪烁。  我查错误代码为3105。也看了用户手册,小弟我还是解决不了。往大神帮帮忙。(不知远程设备站是否需要设置)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-14 19:29
1,我记得FX2N-32CCL 这个是“智能设备站”
2,FX2N-32CCL上要拨码
本帖最近评分记录: